En utilisant un 7805 pour faire du 5v, on peut se servir d'un 74LS01, 4 Nand à collecteur ouvert, qui pourront commuter du 24v en sortie :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sortie_collecteur_ouvert
Sinon, bricoler avec des diodes :
https://www.electronique-et-informatiqu ... git_2S.php
Logique 24V
Modérateurs : Papy.G, fneck, Carl
Re: Logique 24V
Notator est le nom d'un programme séquenceur Midi et notation musicale pour Atari ST(e) (puis Mac).
- Papy.G
- Modérateur
- Messages : 3054
- Inscription : 10 juin 2014 13:40
- Localisation : Haute-Garonne/Gers
Re: Logique 24V
Pas sûr que rajouter de la logique TTL soit une bonne solution.
En maintenance industrielle, on a (est) des électro-mécaniciens avant tout, il faut que le fonctionnement soit compréhensible au premier coup d'œil, et facile à diagnostiquer.
Et même pour ceux ayant les compétence pour le faire, il faut aussi penser à ceux qui passent derrière nous.
En maintenance industrielle, on a (est) des électro-mécaniciens avant tout, il faut que le fonctionnement soit compréhensible au premier coup d'œil, et facile à diagnostiquer.
Et même pour ceux ayant les compétence pour le faire, il faut aussi penser à ceux qui passent derrière nous.
Soyez exigeants, ne vous contentez pas de ce que l'on vous vend.
Demandez-en plus, ou faites-le vous-même.
Demandez-en plus, ou faites-le vous-même.
Re: Logique 24V
+1.
… Enfin, je suis en accord avec l'inclusion de "fusibles" et éléments gazogènes…
Entre :
Disponible en 2 mois…
Et deux relais standards dispo en magasin… y a pas photo…
Alors, pour les pins de selection du module… c'est une erreur, car si le boitier crame, toutes les portes sont mortes!
Je l'ai laissé pour tester les sorties du ULM2803A, et pour l'isoler.
J'ai pas mis les deux broches de shunt, mais on peux les imaginer…
On peut aussi mettre deux modules en parallèle (500mA MAX par module).
Ca reste à vérifier… le courant inverse peut peut-être être un problème… mais 500mA, c'est largement suffisant pour le relai.
… Enfin, je suis en accord avec l'inclusion de "fusibles" et éléments gazogènes…
Entre :
Disponible en 2 mois…
Et deux relais standards dispo en magasin… y a pas photo…
Alors, pour les pins de selection du module… c'est une erreur, car si le boitier crame, toutes les portes sont mortes!
Je l'ai laissé pour tester les sorties du ULM2803A, et pour l'isoler.
J'ai pas mis les deux broches de shunt, mais on peux les imaginer…
On peut aussi mettre deux modules en parallèle (500mA MAX par module).
Ca reste à vérifier… le courant inverse peut peut-être être un problème… mais 500mA, c'est largement suffisant pour le relai.