Notator a écrit : ↑30 déc. 2020 16:28Pour rappel, c'est extrêmement important pour notre sécurité que les mises à la terre des appareils électriques soient correctes, car c'est ce qui permet au disjoncteur différentiel de couper l'électricité s'il détecte une fuite de courant par la terre (par exemple à travers un corps humain
).
Houlà, je n'ai pas ris le temps de lire la vidéo, mais une précision s'impose:
Le disjoncteur différentiel n'a pas besoin de la terre pour te protéger (enfin, si, d'une bonne mise à la terre du neutre, mais c'est en tête d'installation), il mesure le courrant différentiel, c'est-à dire la différence entre le courant qui passe par les conducteurs de neutre, et de phase qui le traversent (il les totalise et ils doivent s'annuler, tant que le courant ne fuit pas par ailleurs). En série avec ces deux boucles ampèremétriques se trouve une bobine qui, alimentée par une différence de courant trop importante, déclenche le disjoncteur.
Et heureusement, car nombre d'appareils d'extérieur sont classe II et ne sont donc pas équipés de la terre (électro-portatif preceuse/meuleuse, outils de jardin tondeuse/coupe-bordures/taille-haies, rallonges électriques dédiées).
Lorsqu'on dispose de la terre, la carcasse métallique de l'appareil nous protège du contact direct avec une PNST (Pièce Nue Sous Tension), et dès l'apparition d'un premier défaut, un disjoncteur magnétique ou un fusible doivent suffire.
Pour ceux qui sont sensibles à ces masses flottantes, et ont un portable Apple, il existe un câble d'extension de chargeur avec prise de terre qui était auparavant fourni dans le pack de l'ordinateur. (à voir si les charguers USB-C sont dotés de la borne de terre nécessaire…)
Et pour ceux intervenant sur des installations juste en aval des disjoncteurs secteur, ne faites jamais confiance à ERDF et les appareillages, toujours faire la VAT sur
TOUS LES CONDUCTEURS.
Soyez exigeants, ne vous contentez pas de ce que l'on vous vend.
Demandez-en plus, ou faites-le vous-même.